CNG加气站常见故障诊断和排除(3)

  仪器信息网 ·  2007-04-26 21:40  ·  18998 次点击
3、安全放散系统
3.1级问安全阀动作
下一级气缸进气阀开度不够或卡死打不开,必使该回路压力上升,以至超过安全阀的起跳压力。所以应首先检查该级进气阀门是否有故障。下一级进气管路中的过滤器太脏,使管路堵塞压力升高。应定期清洗过滤器。过滤器下的排液管路和单向阀不通畅,使过滤器下部液位升高,也可能污染滤芯。应拆开检查,必要时更换单向阀。回收罐旁的泄压排放阀没有定时打开,或打开时是太短,也会出现上述故障。
3.2末级安全阀动作
主气路通向充气回路的手动球阀未打开,致使末级管路压力升高。这种情况多发生在系统检修后,忘记打开阀门。末级过滤器太脏使管路堵塞,压力升高。应定期清洗过滤器。过滤器下的排液管路和单向阀不通畅,使过滤器下部液位升高,也可能污染滤芯。应拆开检查,必要时更换单向阀。回收罐旁的泄压排放阀没有定时打开,或打开时间太短,也会出现上述故障。
3.3回收罐安全阀动作
主气路到充气回路之间的单向阀关闭不严,致使停机时低压气瓶组的高压气体回流到回收罐中引起超压,使安全阀起跳释压。压缩机运行中,通向回收罐的泄压排放阀关闭不严,大量压缩气体进入回收罐,引起压力急剧升高,导致安全阀起跳。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!